【三相五线制供电系统】:
      由于运行和安全的需要,我国的380 V/220 V低压供配电系统广泛采用电源中性点直接接地(工作接地)的运行方式,同时分别引出中性线(N)和保护线(PE),形成三相五线制系统,国际上称为TN-S系统。

    整个供电系统中,中性线与保护线是分开的,中性线作为通过单相回路和三相不平衡电流之用。保护线是保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线,专门通过单相短路电流和漏电电流。采用三相五线制供电方式,能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在“地”电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。

三相供电导线颜色:
火线:L1(黄色)、L2(绿色)、L3(红色)
工作零线(或中性线):N(褐色)或N(蓝色)
保护零线:PE(黄绿双色)


家庭一般采用单相电源供电

单相供电导线颜色:
火线:L(红色)
工作零线(或中性线):N(蓝色)
保护零线:PE(黄绿双色)


触电形式——单相触电
如果人站在大地上,当人体接触到一根带电导线时,电流通过人体经大地而构成回路,这种触电方式通常被称为单线触电,也称为单相触电。

中性点不直接接地情况下的单相触电

人体接触某一相时,通过人体的电流取决于人体电阻Rb与输电线对地绝缘电阻R' 的大小。
若输电线绝缘良好,对地绝缘电阻R'较大,对人体的危害性就较小。
但导线与地面间的绝缘可能不良,甚至有某一相接地,这时人体中就有电流通过。

一般来说,发生单相触电时,中性点直接接地的情况下危险性更大。


触电形式——两相触电
如果人体的不同部位同时分别接触一个电源的两根不同电位的裸露导线,电线上的电流就会通过人体从一根电流导线到另一根电线形成回路,使人触电,这种触电方式通常称被为两线触电,也称为两相触电。


两相触电比单相触电后果更为严重


触电形式——跨步电压触电
电气线路或设备发生故障接地时,在接地电流入地点周围电位分布区(20米)行走的人,其两脚之间(0.8米)的电位差为跨步电压,由跨步电压引起的触电事故称为跨步电压触电。

当跨步电压达到40~50V时,将发生触电危险,特别是跨步电压会使人摔倒进而加大人体的触电电压,甚至会使人发生触电死亡。

一旦误入跨步电压区,应迈小步,双脚不要同时落地,最好一只脚跳走,朝接地点相反的地区走,逐步离开跨步电压区。


高压电弧触电
高压线路和高压带电设备在正常运行时,所带电压常常是几千伏,几万伏甚至是几十万伏。在人体离它们较近时,由于空气的绝缘强度小于电场强度,空气被击穿,发生通过人体的放电现象,在电流通过人体时,造成电烧伤,甚至死亡,这就是所谓的高压电弧触电。因此,电气安全规程中,对不同电压等级的电气设备,都规定了最小允许安全间距。