触电预防——电气设备绝缘
1、绝缘的作用
绝缘是用绝缘材料把带电体隔离起来,实现带电体之间、带电体与其他物体之间的电气隔离,使设备能长期安全、正常地工作,同时可以防止人体触及带电部分,避免发生触电事故,所以绝缘在电气安全中有着十分重要的作用。良好的绝缘是设备和线路正常运行的必要条件,也是防止触电事故的重要措施。绝缘具有很强隔电能力,被广泛地应用在许多电器、电气设备、装置及电气工程上,如胶木、塑料、橡胶、云母及矿物油等都是常用的绝缘材料。
2、绝缘破坏
绝缘材料经过一段时间的使用会发生绝缘破坏。绝缘材料除因在强电场作用下被击穿而破坏外,自然老化、电化学击穿、机械损伤、潮湿、腐蚀、热老化等也会降低其绝缘性能或导致绝缘破坏。绝缘体承受的电压超过一定数值时,电流穿过绝缘体而发生放电现象称为电击穿。气体绝缘在击穿电压消失后,绝缘性能还能恢复;液体绝缘多次击穿后,将严重降低绝缘性能;而固体绝缘击穿后,就不能再恢复绝缘性能。在长时间存在电压的情况下,由于绝缘材料的自然老化、电化学作用、热效应作用,使其绝缘性能逐渐降低,有时电压并不是很高也会造成电击穿。所以绝缘需定期检测,保证电气绝缘的安全可靠。
保护接地是指将电气设备平时不带电的金属外壳用专门设置的接地装置实行良好的金属性连接。保护接地的作用是当设备金属外壳意外带电时,将其对地电压限制在规定的安全范围内,消除或减小触电的危险。保护接地最常用于低压不接地配电网中的电气设备。
将电气设备在正常情况下不带电的金属外壳与变压器中性点引出的工作零线或保护零线相连接,这种方式称为保护接零。当某相带电部分碰触电气设备的金属外壳时,通过设备外壳形成该相线对零线的单相短路回路,该短路电流较大,足以保证在最短的时间内使熔丝熔断、保护装置或自动开关跳闸,从而切断电流,保障了人身安全。保护接零的应用范围,主要是用于三相四线制中性点直接接地供电系统中的电气设备。在中性点直接接地的低压配电系统中,为确保保护接零方式的安全可靠,防止零线断线所造成的危害,系统中除了工作接地外,还必须在整个零线的其他部位再进行必要的接地,即重复接地。
触电预防——漏电保护
漏电保护器是一种在规定条件下,电路中漏(触)电流值(mA)达到或超过其规定值时能自动断开电路或发出报警的装置。
漏电是指电器绝缘损坏或其他原因造成导电部分碰壳时,如果电器的金属外壳是接地的,那么电就由电器的金属外壳经大地构成通路,从而形成电流,即漏电电流,也叫做接地电流。当漏电电流超过允许值时,漏电保护器能够自动切断电源或报警,以保证人身安全。
漏电保护器动作灵敏,切断电源时间短,因此只要能够合理选用和正确安装、使用漏电保护器,除了保护人身安全以外,还有防止电气设备损坏及预防火灾的作用。
触电预防——漏电保护器工作原理
根据故障电流动作的漏电保护装置是电流型漏电保护装置,根据故障电压动作的是电压型漏电保护装置,电压型漏电保护开关安装较复杂,一般广泛采用的是电流型保护开关。
单相电流型漏电保护器的工作原理和示意图如上图所示。零线、火线都穿过互感器原边,当电器正常工作时,流经零序互感器的电流大小相等、方向相反,检测输出为零,开关闭合电路正常工作。当电器发生漏电时,有漏电流经人体流向大地,不通过零线,零序互感器检测到不平衡电流并达到一定数值时,通过放大器输出信号将开关切断。
触电预防——漏电保护器工作原理
三相漏电保护开关原理图见右图
正常情况下,不管三相负载平衡与否,同一时刻4根线的电流和(矢量和)都为零,4根线的合成磁通也为零,故零序电流互感器的次级线圈没有输出信号。
当火线对地漏电时,如图中人体触电时,触电电流经大地和接地装置回到中性点。这样同一时刻4根线的电流和不再为零,产生了剩余电流,剩余电流使铁芯中有磁通通过,从而互感器的次级线圈有电流信号输出。互感器输出的微弱电流信号输入到电子放大器6进行放大,放大器的输出信号用作晶闸管7的触发信号,触发信号使晶闸管导通,晶闸管的导通电流流过脱扣器线圈8使脱扣器动作而将主开关2断开。
该电路针对三相四线制、中性点接地供电系统,也适用于三相三线制、双相两线制和单相两线制和不接地系统。
按国家标准规定,电流型漏电保护开关电流时间乘积为≤30mAS。实际产品一般额定动作电流为30mA,动作时间为0.1S。额定不动作电流,一般取5mA,这是因为用电线路和电器都不可避免存在微量漏电。
触电预防——漏电保护器
按其保护功能和用途分类,一般可分为三种:
漏电保护继电器
具有对漏电流检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。
漏电保护开关(断路器)
漏电保护开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关可根据判断结果将主电路接通或断开的开关元件。
漏电保护开关根据功能常用的有以下几种类别:
(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。
(2)同时具有过载保护功能。
(3)同时具有过载、短路保护功能。
(4)同时具有短路保护功能。
(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
漏电保护插座(头)
指具有对漏电流检测和判断并能切断回路的电源插座(头)。其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。
触电预防——电气安全防护工具
1、基本安全用具
基本安全用具是指其绝缘强度足以承受电气设备的工作电压的安全用具。基本绝缘安全工具有绝缘操作杆、绝缘夹钳、验电器等。
由于基本安全用具常用于带电作业,因此使用必须注意以下几点:
1)绝缘操作用具必须具备合格的绝缘性能和机械强度:
2)只能用于和其绝缘强度相适应的电压等级设备;
3)按照有关规定,要定期进行试验。
(2)绝缘防护用具
绝缘防护用具则对可能发生的有关电气伤害起到防护作用,主要用于对泄漏电流、接触电压、跨步电压和其他接近电气设备存在的危险等进行防护。常用的绝缘防护用具有绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。
当绝缘防护用具的绝缘强度足以承受设备的运行电压时,才可以用来直接接触运行的电气设备,一般不直接触及带电设备,当使用绝缘防护用具时,必须做到使用合格的绝缘用具,并掌握正确的使用方法。
|
|